联系我们
服务热线:

158-5106-6698

公司电话:0515-88404040

公司传真:0515-88410418

客服QQ:348083717

邮箱:348083717@qq.com

地址:盐城市城南新区新都街道中南世纪城一期2B2-414--417室

泰州隧道堵漏在修补过程中运用什么样的材料合适呢?
发布时间:2023-8-9 来源:涌达建工 浏览次数:
隧道渗水的原因大概分为自然因素和人为因素,不管是什么原因造成的渗水,隧道渗水补漏是必不可少的。那么这种堵漏修补工作的原理是什么呢?以及在修补过程中运用什么样的材料合适呢?
一、隧道堵漏的正确施工方案
1、工程概述
某轻轨站地下1层为站厅层,地下2层为站台层,横宽36~38m,纵长155m,深15.1m,建筑面积12645m2。车站有效站台长114m,宽9~14.5m,中心轨面高程为3.177m。底板、站台板、站厅板采用梁板结构形式,基础采用桩—筏基础,采用明挖法施工。
基坑支护采用地下连续墙+钢结构内支撑支护结构,地下连续墙为板壁式,厚0.8m,深13.4~34.7m,幅宽一般为4.0m和5.0m,兼作地下室侧墙和上部结构的承重墙。
该工程场地土层自上而下主要为杂填土、耕土、(粉质)黏土、粗砂、砾砂、粉质黏土;下伏基层为石炭系灰岩。地下水量丰富,埋深于原地面下3.0~4.2m。整个场地属岩溶强烈发育地区,钻探资料显示的土洞为29m,的溶洞为22m。微风化石灰岩的埋深在原地面以下16.2~56.5m,岩面参差不齐,起伏很大。
该轻轨站设计一级防水,不容许有渗漏水,结构表面要求无湿渍。在施工中对地下结构防水混凝土、外防水层、特殊部位防水施工等认真操作、加强监督和管理,遵循“以防为主,多道设防、防排结合,因地制宜,综合治理”的原则,采用以提高结构本身自防水性能为主,附加防水层为辅,多道防线,层层设防。
经过多年的使用表明,其防水施工措施效果良好。
2、结构防水施工
防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板,固定模板用的螺栓穿过混凝土结构时,要有可靠的止水措施。防水混凝土拆模时,混凝土结构表面温度与周围温差不得超过15℃。在防水混凝土结构中有密集管群穿过处、预埋件或钢筋稠密处、预埋大管径的套管处、预埋面积较大的金属板处,应采取切实有效的措施,确保混凝土的浇筑质量。
混凝土材料应符合下列规定:使用生产质量比较稳定的回转窑粉煤灰硅酸盐水泥,含碱量(Na2O)不超过0.6%;无特殊要求时,一般不宜采用高标号及早强水泥;采用洁净饮用水。
石子粒径不宜大于40mm,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面,吸水率不大于1.5%;除含氯离子的外加剂外,可根据需要掺引气剂、减水剂、防水剂、膨胀剂等。混凝土采用机械搅拌,配合料混合均匀,颜色一致,称量准确,外加剂溶成较小浓度溶液加入搅拌机内。
混凝土灌注应控制其自然倾落高度,如因超高而使混凝土发生离析现象时,应采用串桶、溜槽或振动流管下落;混凝土采用振捣器振捣,振捣时间以10~30s为宜,并以混凝土开始泛浆和不冒气泡为准。
插入式振捣器移距不宜大于作用半径1倍,插入下层混凝土深度不小于5cm,振捣时不得碰撞钢筋、模板、预埋件和水止带等;表面振捣器移距应与已振捣混凝土搭接宽度不小于10cm。
混凝土应从低处向高处分层连续灌注,如间歇时,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土灌注完毕,间歇的长时间应按水泥品种及混凝土结合条件确定,混凝土凝结不超过规定时间。
混凝土每层灌注厚度,当采用插入式振捣器时,不应超过其作用部分长的1.25倍;表面振捣器不超过200mm。结构预埋件(管)和预留孔洞、钢筋密集以及其它特殊部位,事先制定措施,施工中加强振捣,不得漏振。
底板混凝土应分层留台阶灌注,混凝土灌注至标高初凝前,应用表面振捣器振一遍后再作压实、收浆、抹面。墙体混凝土左右对称、水平、分层灌注,至顶板交界处间歇1~1.5h,然后再灌注顶板混凝土;顶板混凝土连续水平、分台阶由边墙、中墙分别向中线方向进行灌注。
混凝土灌至标高初凝前,需用表面振动器振捣一遍后再作压实、收浆、抹面。柱子混凝土可单独施工,并应水平、分层灌注。如和墙、顶板结构同时施工而混凝土标号不同时,混凝土从搅拌、运输和灌注、振捣等方面采取措施,防止混用。
混凝土灌注过程中应随时观测模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞等情况,发现问题及时处理。
顶板是地下结构容易出现裂缝的部位,在施工过程中应采取防范措施:跨度在8m以上的结构,在混凝土达到较高强度时才拆模;作好顶面混凝土在终凝前的压实、收浆、抹光以及养护工作;顶板混凝土强度未达设计强度前不得堆放设备、材料等。
混凝土终凝后应及时养护,结构混凝土养护期不少于14d。混凝土养护可采用湿麻袋、草袋、砂覆盖以及蓄水养护。
3、附加防水层施工
采用喷涂防水层:选用的材料、施工环境温度应符合设计和产品技术要求。喷涂防水层施工前,应按喷涂工艺进行试喷涂,合格后方可正式喷涂。地下室结构附加防水做法。
喷涂防水层基面应紧实平整、洁净、无浮浆、无凸角和凹坑及起砂现象,采用油溶性或非湿固性涂料时,基面保持干燥。每次配料在规定时间内用完,分层施工,并不得少于2层,后层喷涂料在前层喷涂料结膜后施工,且后层喷涂方向与前层喷涂方向相互垂直。
可按结构段分片进行,边墙喷涂时宜由上向下分层进行,接茬严密、喷涂均匀。涂料防水保护层采用砂浆或混凝土时应及时养护,顶、底板保护层平整度允许误差为:底板5mm、顶板10mm。
4、细部防水施工
变形缝止水带应无裂纹和气泡,接头斜面热接,不得叠接,接缝平整牢固,无裂口和脱胶现象。采用钢板止水带时,其材质、性能、规格须符合设计要求,接头采用搭接,搭接长度不小于10cm,搭接平整、粘结牢固。
钢板止水带埋入先浇、后浇混凝土内各为1/2板宽,而且保证止水板安装平直。对于环向或竖向施工缝端头模板牢固可靠,不得跑模。先浇筑混凝土基面充分凿毛、清洗干净、排除杂物。公司网址:
二、隧道堵漏采用新型材料
现代化的新型建筑,屋面相楼面往往设有游泳油、喷水池、四季厅、屋顶(或室内)花园等;地下室往往设有地厂购物中心、基列水箱、地下游泳他等设施。
这神充分利用“天上”和“地下”两极空陷的现代建筑,给建筑防水设计和施工带来度。采取可靠印防水设计、合理的选材、精心的施工“三位一体”朗综合建筑防水措施,才能取得良好的防水效果和满足日常使用要求。这些部位即镀仅仅是某一细小点发生渗漏,也会影响到整个设施的使用。所以做到万元一失。
特殊建筑工程(部位)宜采用防水等级为1级的设防措施并且采用现浇钢筋混凝土(宜接微膨胀刑)稳构作底层选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水涂料、高聚吻改性沥青防水涂料和补偿收缩纫石混凝土、水2R砂浆作刚柔结合、多道设防的综台防水技术。
一般可选用合成高分子防水涂膜或高聚物改性沥青防水涂膜作底层防水,台成高分子防水卷材或高聚物改性沥青防水卷材作中层防水,补偿收缩细石混凝土或补偿收缩水泥砂浆作面层(兼作保护层)防水。材料的选择搭配参见特殊建筑工程(部位)复合设防所需构阔的选用。
 
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:158-5106-6698,158-5106-6638;邮箱:348083717@qq.com。
  • 客服微信

    扫描添加好友

    免费提供:防水堵漏施工方案

  • 手机浏览

    扫描二维码

    访问涌达防水堵漏公司手机端

  • 已帮助
    您的鼓励是作者最大的动力