泰州电梯井堵漏【拿疗效说话】电梯井道渗水堵漏使用方法?
发布时间:2023-9-21
来源:涌达建工 浏览次数:
众所周知,电梯井是用来安装电梯的通道,电梯井道的安装涉及工程施工等的技术领域,所以对于它后期的维护也就显得非常有必要。电梯井道有时候会发生堵漏等等很多问题,这就需要相关工作人员对它进行后期的维护,接下来我们就谈一谈电梯井道渗水堵漏使用方法:
电梯井道渗水堵漏使用方法
1 、根据现场实际渗漏位置,核对结构设计图,判断具体渗漏部位。
2、基层清洁干净,便于确定浸水裂缝的具体位置。
3、确认浸水部位后,做好适当的标记,标记准确,易于清晰保护。
4、根据电梯井堵漏方案的要求,根据电梯井的泄漏位置,从一端到另一端开了一个洞,洞的中心垂直于泄漏中心开了一个洞。 在两个以上裂纹相交的地方、裂纹宽的地方设置孔。
5、开洞后要把洞里的渣滓洗干净,可以用高压水枪冲洗。
6、在挖掘的洞上安装灌浆管,使灌浆口周围与挖掘洞之间无间隙,避免漏水,高压灌浆时不会脱落。
7、浇注使用电动浇注机进行,每个孔分阶段开始浇注,水平狭缝从一端向另一端,垂直狭缝从下向上浇注。依据电梯井堵漏方案,达到设计压力后,开始板压,15分钟后压力没有变化,就结束本孔的注入,注入相邻的注入孔。
8、灌浆结束后,要观察一会儿,确认没有漏水,然后去除灌浆管,清洁固化溢出的灌浆液。
9、依据电梯井堵漏方案,应观察12小时,无浸水,进行下一道工序。
10、如果钻孔过程中出现钢筋等障碍,孔的深度达不到要求深度,则必须对钻孔进行移位(在孔旁边约50mm处,重新钻孔)。
11、严格执行电梯井堵漏方案,开洞后要把洞里的渣滓洗干净,可以用高压水枪冲洗。 清洁洞清洁后,必须采取措施保护洞穴,防止垃圾进入洞穴。
11、严格执行电梯井堵漏方案,开洞后要把洞里的渣滓洗干净,可以用高压水枪冲洗。 清洁洞清洁后,必须采取措施保护洞穴,防止垃圾进入洞穴。
12、在钻孔处安装灌浆喷嘴,用专用的六角扳手拧紧,使灌浆喷嘴周围和钻头之间没有间隙,
13、浇注浇注用电动浇注机进行,注入压力为0.3~0.6MPa,逐孔分阶段开始浇注,水平狭缝从一端向另一端,垂直狭缝从下向上浇注。
13、浇注浇注用电动浇注机进行,注入压力为0.3~0.6MPa,逐孔分阶段开始浇注,水平狭缝从一端向另一端,垂直狭缝从下向上浇注。
14、电梯井堵漏方案中的重要一步,灌浆结束后,观察一段时间,确认没有漏水,然后去除或敲打露出的灌浆口,清洁凝固的溢出灌浆液。
15、用防水材料进行灌浆口修补封口处理。
上面就是对“电梯井道渗水堵漏使用方法”的相关性介绍,想要了解更多关于“电梯井道渗水堵漏”的内容欢迎咨询我们!
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:158-5106-6698,158-5106-6638;邮箱:348083717@qq.com。
扫描添加好友
免费提供:防水堵漏施工方案
扫描二维码
访问涌达防水堵漏公司手机端
已帮助
人
人